□ 현장점검 결과

  ○ (개인 보호구) 현장 근로자 전반적으로 안전모, 안전대, 안전화 등의  개인 보호구 착용상태 매우 불량

  ○ (안전보건표지) 산업재해예방을 위한 금지나 경고, 비상 시 지시 및 안내사항 등을 나타내는 안전보건표지 부재

  ○ (가설공사현장) 비계 작업 공간 내 자재 적재로 인한 자재 추락 위험상부 작업 시 하부 작업 및 통행으로 인한 위험    임시 가설분전반 근처 각종 감전 위험요소* 상존
   * ①배선 연결부 근처 출입금지 표지 등 부재 ②감전 방지를 위한 절연 보호구 미비치 ③담당자 미 지정, 잠금장치 부재 등 관계자 외 조작 시 감전 위험 ④분전함 상부 물건 적치 ⑤접지상태 불량 등의 기본적인 안전작업 상태 불량


 □ 서류점검 결과

  ○ (계약서류) 한국체육산업개발과 대관사용자 간 체결한 기획대관계약서 및 대관승인문서 상 안전준수와 관련된 사항 부재 

  ○ (안전서류) 공연 준비단계의 안전관리 대책 미흡
   - 대관사용자가 제출한 안전 인력 운영방안은 존재하나 공연 당일 인력배치 및 비상 계획에 한정된 내용으로써 공연 준비단계의 안전관리 방안 부재

  ○ (위험성평가) 위험성평가 검토(실시여부 확인 및 보완조치 등) 미 이행
   *『공공기관 안전관리에 관한 지침』에 따라 공공기관은 수급인 (하청 사업주를 포함)이 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하여야 하는 바, 공연 준비 단계에서 시설물 설치 이전에 대관사용자의 위험성평가 결과를 검토하여야 함

  ○ (대관규정) 대관운영규정에 의한 행정절차 이행 미흡
   - 대관규정 제33조에 의한 재해대처계획서 미제출 (행사개최 10일전까지)
   - 대관규정 제39조에 의한 임시구조물 안전진단 결과 미제출 (행사준비 7일전까지)
   - 대관규정 제40조에 제1항에 의한 안전계획 수립․제출 (대관사용자 측) 및 안전계획 승인 (체육산업 측) 절차 미 이행 (행사준비 7일전까지)
   * 체육산업(공연사업팀) 측의 대관 승인일이 ’19.03.26. 임에도 불구하고 행사 준비가 이미 절반 정도 지난 시점에도 재해예방 및 안전계획(무대설치 사항 포함)과 관련된 서류의 제출․검토가 이루어지지 않음

   - 대관규정 제40조 제2항에 의한 공연시설 안전관리 계획 문서의 부재

   - 대관규정 [별표6]의 안전계획 준수사항 이행 확약서 미제출